(24.04.2016, 18:09)Peter Wind schrieb: [ -> ]Was sagt der Experte unter uns zum pH Wert 7,20 - 7,41. Härtebereich hart und Kupferrohr?
Vor Jahren war auch die Kaltwasserleitung undicht.
.......ummantelte Rohr. Haben wir jetzt demontiert.
Foto #1 rechts das schwarze Kunststoffrohr ist jetzt die Leitung...
Tach,
hallo Peter, also bei der Montage wurde gepfuscht !
( Wicu Rohr .. das ist das Rohr mit der Kunststoff Pelle ) wird nur für Kaltwasser benutzt.
Nicht weil es korrodiere, nein,.... weil es nicht Isoliert ist.
Kaltwasser und Warmwasser liegen dicht beieinander ( Wärmeübergang auf die Kaltwasserleitung = Legionellen Gefahr / vor allem bei älteren Personen, ist die Gefahr besonders groß)
Der besagte PH Wert ist vollkommen in Ordnung ( Durchschnitts Lebenserwartung bei Cu-Rohr, in diesem Bereich, liegen bei min. 100 Jahren )
Wie wurden die Verbindungen hergestellt ? Weich oder Hart gelötet ?
Wann wurde das Haus gebaut ?
1970-1980 Jahren ? Wenn das in diesem Bereich liegt und Weich gelötet wurde,
liegt es meist an der Stahlwolle, die zu der Zeit benutzt wurde.
Kleines Loch--- deutet darauf hin.
Nach dem Prinzip: Anode- Kathode = Lochkorrosion
Habt Ihr einen Fein- Wasser Filter in der Wasser Zuleitung ?
Es gibt so viele Möglichkeit der Korrosion, es liegt aber definitiv nicht an den PH-Wert !!
Kunststoff ist ist aber auch nicht das A und O (schwarze Leitung )
da gibt es Rohrbrüche an den Verbindungsstücken... und geschmacklich macht sich der Kunststoff auch bemerkbar .
Möchtest Du noch mehr wissen ??